• 为什么这个地下室最外面的剪力墙这个样子

    各位老师,请问一,这个YBZ1a识别过来这个样子,要修改吗?二,为什么这个地下室最外面的剪力墙这个样子,要用三道绘制?阴影区和非阴影区的区别是什么?三,识别剪力墙后,有的暗柱位置被填充了,有的凸出的暗柱没有被填充,再导入图形软件之前再建立相应厚度剪力墙填充吗?谢谢

    非阴影

    导入图形

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,这个YBZ1a识别过来这个样子,要修改吗?

    需要按设计进行修改的,否则计算的钢筋就不准确了。外形尺寸应该是正确的,直接在属性里将截面编辑选为“是”,然后按设计修改钢筋即可。

    二,为什么这个地下室最外面的剪力墙这个样子,要用三道绘制?阴影区和非阴影区的区别是什么?

    右面一道线可能是设计失误多画了,也可能是下面基础边线,可以咨询设计人员。阴影区可能是一道特殊的混凝土墙,可以看施工图下面的图例或说明,如果没有同样应该咨询设计人员。

    三,识别剪力墙后,有的暗柱位置被填充了,有的凸出的暗柱没有被填充,再导入图形软件之前再建立相应厚度剪力墙填充吗?谢谢

    是的。也可以将暗柱导入算量软件,套剪力墙相关的定额子目计算。

    2014-11-20 08:49:27 

  • 请问一,这个YBZ1a识别过来这个样子,要修改吗?需要修改,我一般不导图,觉得错误很多

    二,为什么这个地下室最外面的剪力墙这个样子,要用三道绘制?这个最好咨询设计,暂时没遇到这种

    阴影区和非阴影区的区别是什么?一般在下方说明会注明,阴影区域属于什么情况,如果没有,也需要咨询设计

    三,识别剪力墙后,有的暗柱位置被填充了,有的凸出的暗柱没有被填充,再导入图形软件之前再建立相应厚度剪力墙填充吗? 建议是柱子也画上,可能因为地区定额不同,有 些需要柱、墙砼分开的,还需要划分短肢剪力墙和柱子的模板情况,如果不导入柱子,那最好用砼墙填充布满。

    2014-11-18 08:56:16 

  • 咨询设计。。

    2014-11-18 08:13:25 