一个喜欢罗西的姑娘 2014-11-18 22:21:47 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 460查看 3回答
地下室层高2.685,暗柱纵筋长度为什么是4590,和审计对,他们是03G,我是11G,和这个有关系
地下室层高2.685,暗柱纵筋长度为什么是4590,和审计对,他们是03G,我是11G,和这个有关系吗,在编辑钢筋里改,计算出来还是默认的4590,怎么办,,,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、03G和11G两图集规范不同,计量差可以说无疑。设计采用那版本图集规范您就应该按照那版本图集规范执行(不然您无法对量的)。
2、地下室层高2.685暗柱纵筋长度应该是柱顶标高+搭接+基础深度+弯折15d。软件操作:地下室竖向构件属性中底标高修改为基础底标高(基础层不画构件图元了)。需注意基础层高一定要含盖基础层竖向构件最低底标高的构件
2014-11-19 08:46:23
-
03G和11G计算出来的钢筋工程量都不一样,两个所依据的砼规范、搭接、锚固长度值都不一样怎么去对量,你们只有依据一个,要么依据03G,要么依据11G
另外钢筋的长度一般是层高加搭接长度计算的,地下室钢筋的长度有可能还包括基础插筋的长度,你看一下软件的计算公式就可以了,或者在软件里用三维显示一下就知道了
2014-11-19 06:06:07
-
你可以看看基础里有没有设置,首层有没有钢筋搭接,这都需要考虑的。
2014-11-19 08:37:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看