长江水 2014-11-19 15:38:54 | 北京市 安装 | 1832查看 2回答
北京新定额中∮6.4、∮9.5的VRV铜管可否套∮12的铜管连接子目,并乘以系数
北京新定额工业管道安装子目中有∮12的铜管连接子目,但没有∮6.4、∮9.5的铜管连接,可否套∮12的铜管连接子目,并乘以系数? 北京的老师给与指点
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
北京新定额工业管道安装子目中有∮12的铜管连接子目,但没有∮6.4、∮9.5的铜管连接,可否套∮12的铜管连接子目,并乘以系数?
答:∮6.4、∮9.5的铜管,可以套∮12的铜管连接子目(1-264),且不需要乘以系数,因为6.9mm与9.5mm均属于12mm以内,所以不需要乘以系数;铜管是未计价主材,按实输入价格即可。
2014-11-19 17:05:44
-
可以套,在适当调整
2014-11-19 17:04:20