ascd1985 2014-11-19 22:10:45 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1524查看 2回答
关于千赢官网首页登录入口钢筋计算软件中纵向受拉钢筋搭接长度计算方法的问题?
柱的楼层砼标号为C40三级抗震,请问软件中受拉钢筋搭接长度计算方法是如何?我所看到的软件计算长度为44d. 请问我理解按抗震锚固长度表中30d*1.4的修正系数后的42d,是否正确?又如按非抗震29d*1.05*1.4=42.63d=43d是否正确? 我无法理解软件中44d长度如何计算出来?望高手指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的钢筋是几级钢啊,如果是三级钢,Lae=系数1.05*Labe就行啊,看看你的图形设置里面是不是选错了
2014-11-20 14:50:58
-
不正确,抗震锚固30d*1.4*1.05=44.1d=44d;非抗震29d*1.4=40.6d=41d。
2014-11-20 08:35:19