jing 2013-04-12 08:52:23 | 北京市 安装算量GQI | 842查看 3回答
电气工程问题
电气工程里面的CC是沿框架梁底敷设还是在混凝土板里敷设,还有风机盘管需要电线的预留长度吗,高手指点一下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳CC:暗敷设在顶板内 BC:暗敷设在梁内 北京定额的风机盘管接线子目内已经给出5.205米的电线,所以不再计算预留线。
2013-04-12 09:03:57
-
风机盘管要预留电线长度
2013-04-12 09:05:41
-
电气工程里面的CC是沿框架梁底敷设还是在混凝土板里敷设,还有风机盘管需要电线的预留长度吗,高手指点一下 CC是暗敷在天棚内===风机盘管现场时需要留,如果你定额里面考虑了就不用算
2013-04-12 09:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看