凡人修真 2014-11-21 08:41:56 | 河南省 安装 | 5362查看 6回答
DN100的管道分出来DN65
消火栓管中DN100的主干管上分出的DN65的支管。一、这时候一般用机械三通连接还是卡槽三通连接?二、如果用机械三通连接,那么具体需要补充哪些材料?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、这时候用机械三通连接,支管与机械三通螺纹连接。
二、如果用机械三通连接,那么具体需要补充哪些材料?此问不知何意,如是指计价时需补充什么材料,那就按实补充管配件。
2014-11-21 11:09:08
-
你是指从消防干管引至消火栓的支管吧,用沟槽三通,上下用卡箍连接,连接DN65管的再用螺纹连接
2014-11-21 11:27:10
-
消火栓管中DN100的主干管上分出的DN65的支管。
一、这时候一般用机械三通连接。
二、如果用机械三通连接,那么具体需要补充机械三通1个(DN100*DN65),卡箍2个(DN100)。
2014-11-21 11:35:20
-
你好:这样根据设计的要求做。设计管道采用焊接不需要管件,如果设计DN100的采用丝接,管件三通含量在定额子母中,采用沟槽连接的需要补充沟槽式的机械三通。
2014-11-21 11:46:42
-
看设计说明DN100的管道采用什么连接,如果是采用卡箍连接,可以增加一个机械三通,两个卡箍;如果是焊接、螺纹连接,就不单另算管件,管件的数量已经包含在定额中了。
2014-11-21 13:45:24
-
1、楼层消防立管处分出DN65的支管。必须用DN100*65的沟槽三通,规范有明确规定,不能使用DN100*65的机械三通。水平环网处分出DN65的支管再翻下连接消防箱,这里可以使用机械三通DN100*65(如地下室)
2、如果用机械三通,主材只有机械三通,没其他东西了。
2014-11-21 14:47:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看