happy2ma@163.com 2014-11-21 23:47:09 | 海南省 安装 | 5704查看 7回答
风管保温板的工程量是怎么计算
风管保温板的工程量是怎么计算,是按风管的表面积来计算风管保温板的工程量吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
风管保温板的工程量是怎么计算?按风管外径的展开面积乘以保温板厚度。
2014-11-22 04:19:37
-
风管保温板的工程量按保温体积计算工程量,体积=(风管截面宽度+保温层厚度*2+风管截面高度)*2*保温层厚度*风管长度。
2014-11-22 05:39:18
-
严格算是要按三楼 han 的公式 体积=(风管截面宽度+保温层厚度*2+风管截面高度)*2*保温层厚度*风管长度 的 ,但是通常我们计算的时候没有这么复杂, 就是用风管面积*保温厚度计的 ,保温棉厚度一般也是30MM ,其实影响很小。
2014-11-24 10:24:21
-
北京是按风管的表面积计算的,看你们定额子目的单位是平米还是立方米再计算
2014-11-24 13:57:47
-
风管保温板的工程量是是按风管的表面积来计算风管保温板的工程量.
2014-11-22 07:36:17
-
北京2012定额是按面积进行计量,根据保温材料种类和厚度,套用通风管道绝热相应保温子目,保温厚度按设计图纸(一般在设计说明处找);
2014-11-25 11:28:15
-
支持四楼琳琳说法
2014-11-25 08:41:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看