• 千赢官网首页登录入口的连接形式怎么设置?

    我没有做过施工,一直搞不清楚直螺纹连接、电渣压力焊、锥螺纹连接、绑扎、单面焊、双面焊、对焊、套筒的区别是什么?那个构件常用哪些连接方式?钢筋范围是多少? 在说明不清楚的情况下怎么设置? 定额中表述设计(含标准图集)已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算,设计未规定搭接长度的已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度. 那在设计未规定的情况下,将搭接长度全部设置为0,这种做法是否正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您描述的问题施工工艺可以明细。给你归类直螺纹、锥螺纹、套筒(直螺纹和锥螺纹只是锥形区别都是螺丝连接,套筒钢筋传入套筒内头对头,是液压机夹住套筒积压。以个计算);搭接和单双面焊接基本是具有规范搭接长度(钢筋重叠规范长度)前者是扎丝绑扎而后者是钢筋叠起后分单面焊接(稍长些)双面焊(稍短些);对焊和电渣焊压力焊都是钢筋头对头采用对焊机(电流很大)焊接,而电渣焊压力焊是点焊渣保护焊接和前者基本相似;

    采用什么形式完全取决于获得批准的施工组织设计方案工艺。否则,甲方时不认可的。没特殊要求时常见的圆16以下搭接以上直螺纹较多,要求稍微高点,圆16以上锥螺纹较多些。钢筋过粗才对焊和电渣焊;

    各地定额含量一般不管接头方式,具体看当地定额规定处理

    2014-11-25 14:21:58 

  • 这是钢筋施工工艺的最基本的常识,你需要学习钢筋施工规范、钢筋施工操作技术的。

    2014-11-24 11:06:06 

  • 我没有做过施工,一直搞不清楚直螺纹连接、电渣压力焊、锥螺纹连接、绑扎、单面焊、双面焊、对焊、套筒的区别是什么?那个构件常用哪些连接方式?钢筋范围是多少?在说明不清楚的情况下怎么设置?

    钢筋的连接方式一般图纸设计说明都会说明采用何种连接方式,一般情况下梁的钢筋考虑对焊连接,板的钢筋采用搭接,柱钢筋采用直螺纹连接、电渣压力焊连接,筏板基础钢筋采用直螺纹连接。

    定额中表述设计(含标准图集)已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算,设计未规定搭接长度的已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度. 那在设计未规定的情况下,将搭接长度全部设置为0,这种做法是否正确?不正确,在设计不明确钢筋连接方式的情况下:1、咨询设计院要求设计院给一个明确的答复。2、参照一般情况考虑,柱主筋大于等于22钢筋采用直螺纹连接,小于22的采用电渣压力焊连接。

    2014-11-24 11:52:55 

  • 搭接长度是不计,但是要计接头,比如直螺纹、电渣压力焊、套筒连接等,按个数计算就行,我们这边直径16以上22以下用直螺纹,25以上用套管挤压

    2014-11-25 12:00:17 

  • 连接方式可以看一下图纸说明和钢筋图集

    2014-11-24 11:20:36 