习惯 2014-11-24 15:40:20 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 606查看 3回答
混凝土结构设计规范
图中这个柱GBZ1 200*600 箍筋是A6-200 混凝土结构规范上面不是说箍筋间距不应该大于min(400;截面短边尺寸;15D)吗。 这个柱子信息是不是错误呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先,这个箍筋是符合规范要求的。
因为GBZ是剪力墙构件,并不是柱构件,
这个箍筋应该按结构设计规范第133页,中要求设置。,所以A6@200完全符合要求。
题外话:你提到的“箍筋间距不应该大于min(400;截面短边尺寸;15D)”
这是相对于框架柱来说的,
且15D ,这个D并不是箍筋的直径,而是指纵向受力钢筋的直径。
2014-11-24 17:14:17
-
规范要求是设计控制值,最终是符合设计要求为对量的依据,除非设计未明确时规范设置。您按照设计图示定义没错
2014-11-25 13:30:42
-
箍筋间距是A6-200.是准确的。
2014-11-24 16:20:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看