• 怎么判断一个弱电系统接线是总线制或者分线制?

    设计说明里没有说明。 如何判断它是总线制还是分线制? 另外:总线制是不是就跟水暖管一样,干管加支管就行了? 如果是分线制的话,岂不是每一个探测器都要与可视对讲分机相连接,是不是有点浪费成本资源和空间? 还望前辈们不吝赐教!

    分机

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    从平面图上看:

    分线制:从消防接线箱到每一个设备,都配一路管线去,有几个设备就配几路管线,没有模块。

    总线制:从消防接线箱配一路管线,经过每一个设备(与每一个设备连接),必须有模块控制。

    2014-11-25 08:39:32 

  • 总线 是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。采用总线制布线方式比较简单。一般情况下,如果消防联动设施数量比较多且集中,采用总线制比较经济合理。 多线 是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路。 多线控制是由主机控制室用于手动控制的!通常不受报警系统控制,由人为控制!(利用继电器,接触器完成)

    2014-11-24 21:05:33 