平子郭 2014-11-25 23:13:34 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1413查看 3回答
暗柱配筋求解
暗柱中当LC≤600时,加一根拉筋,拉筋直径同暗柱箍筋直径。当600<LC≤1000时加二根拉筋,拉筋直径同暗柱箍筋直径。请问怎么设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱中当LC≤600时,加一根拉筋,拉筋直径同暗柱箍筋直径。当600<LC≤1000时加二根拉筋,拉筋直径同暗柱箍筋直径。请问怎么设置?
答:依据以设计图为准。参考11G大样说明了。在截面编辑改为是后进入修改的。(按S计算的)
2014-11-26 10:15:56
-
你好:LC是约束边缘长度,它包括暗柱和非阴影区域的长度。图中要求当LC≤600时,加一根拉筋;当600<LC≤1000时加二根拉筋。在定义时注意一下LC的长度,在定义时注意加上拉筋就可以了。LC的长度请看截图。
2014-11-26 07:23:43
-
定义参数化约束边缘构件,阴影区(Lc-非阴影区)为暗柱区(按照图示按照纵筋和箍筋信息布置)非阴影区(Lc-暗柱长)为附加拉筋区(按照图示剪力墙纵筋和拉筋);注意:可能存在大箍筋(长箍筋)同时拉住暗柱和剪力墙纵筋
属性截面编辑‘是’修改钢筋信息
2014-11-26 07:59:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看