kiceey 2013-02-02 10:44:10 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2416查看 4回答
砖混结构中,门窗洞上面有圈梁时,还要布置过梁吗?
问题补充:当圈梁底标高是门窗顶标高时
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖混结构中,门窗洞上面有圈梁时,还要布置过梁吗?【那要看门窗洞的顶标高,一般门上还要设置过梁,窗顶是用圈梁代替过梁并截面加高、加底筋来处理】
2013-02-02 10:48:05
-
具体也要看施工图纸,一般当圈梁底是高于门窗洞口时,还是要有过梁的。
2013-02-02 10:47:05
-
请详细阅读结构设计总说明,应该有圈梁兼过梁的构造做法的,应利用圈梁兼过梁不用再单独布置过梁了。如果没有说明,过梁高度小于或等于圈梁高度时,你可计算过梁钢筋但不再计算过梁砼的工程量。如果过梁高度大于圈梁高度时增加计算高差砼工程量即可。
2013-02-02 11:30:35
-
计算规则为:3.现浇粱,按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。伸入墙内的梁头、粱垫并入梁体积内。粱长计算和相关规定如下: ①梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。 ②主梁与次梁连接时,次粱长算至主粱侧面。 ③圈梁与过梁连接时,过粱应并入圈粱计算。 所以砖混结构中,门窗洞上面有圈梁时,就不需要布置过梁了。
2013-02-02 13:08:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看