• 图纸问题。

    1.请问第一张图上这道承台梁侧面钢筋及拉筋是多少? 2.第二张图是承台大样图,里面有个JLL1(白色虚线),在平面图上JLL1没有显示,没有出头,也就是说这道梁就是承台里面吗?软件里面怎么画这道梁?

    承台梁

    梁侧面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.图中拉筋的画法是对的只标φ10@450就可以了,2φ16应该是腰筋,不应该标在那个位置,应该单独指向腰筋位置标注12φ16,这样就可以看出啦筋是6φ10@450。 2.JLL1应该是承台里面的暗梁,高度与承台同高,没有支座,画混凝土时可用暗梁、圈梁,达到能把钢筋画进去的目的就可以了。

    2013-01-23 23:00:34 

  • 1、从图片上看是6排A10-450。 2、JLL梁是在障碍台的范围内。 “2?16是啥意思?”可以说这标注的也不规范,个人认为是指侧面钢筋每排中2B16吧。