ww8765219 2013-01-23 20:42:29 | 江苏省 云翻样 | 952查看 2回答
图纸问题。
1.请问第一张图上这道承台梁侧面钢筋及拉筋是多少? 2.第二张图是承台大样图,里面有个JLL1(白色虚线),在平面图上JLL1没有显示,没有出头,也就是说这道梁就是承台里面吗?软件里面怎么画这道梁?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.图中拉筋的画法是对的只标φ10@450就可以了,2φ16应该是腰筋,不应该标在那个位置,应该单独指向腰筋位置标注12φ16,这样就可以看出啦筋是6φ10@450。 2.JLL1应该是承台里面的暗梁,高度与承台同高,没有支座,画混凝土时可用暗梁、圈梁,达到能把钢筋画进去的目的就可以了。
2013-01-23 23:00:34
-
1、从图片上看是6排A10-450。 2、JLL梁是在障碍台的范围内。 “2?16是啥意思?”可以说这标注的也不规范,个人认为是指侧面钢筋每排中2B16吧。
2013-01-23 20:46:55