LZ军团 2014-11-27 15:20:41 | 江苏省 其他专业 | 3391查看 3回答
计算"送桩"工程量时,预应力混凝土管桩的桩截面面积是否要扣除管桩的空心部分?
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算"送桩"工程量时,预应力混凝土管桩的桩截面面积是要扣除管桩的空心部分的。
2014-11-27 15:25:22
-
见2007年江苏省定额站解释和2011南通定额站解释
2014-11-27 15:32:12
-
计算"送桩"工程量时,预应力混凝土管桩的桩截面面积不扣除管桩的空心部分。打桩是需要扣除。
2014-11-27 15:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看