_Ritta 2014-11-27 16:24:39 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3995查看 6回答
独基柱钢筋深入基础底,钢筋长度如何计算?
我的理解是只要钢筋没有达到定尺长度,就可以按通长计算加上锚固即可,但用软件计算,如图,柱钢筋分为两段计算,钢筋伸出基础1/3后断开,分为上下两段计算,图中是下部(本层露出长度+基础厚减保护层+弯折)、上部(层高-本层露出长度-保护层),为什么要截断?还有钢筋搭接是按层数?而不是按定尺长度吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
很简单要想消除接头就在插筋构造栏里输入纵筋锚固即可。如图
2014-11-30 14:19:37
-
为了施工方便,墙柱纵向钢筋都在每一层错开做接头(包括基础的插筋),除非有一层太低了,有可能会通过。但我是没见过。
2014-11-27 16:40:46
-
软件是按照规范计算的,而规范上每层的钢筋就是这样做的。
2014-11-27 16:46:07
-
竖向钢筋一般为了施工方便是每一次算一次搭接或接头,水平钢筋按照定尺来算的
2014-11-27 16:47:36
-
一般柱钢筋都是一层一个接头。
2014-11-27 16:35:34
-
平法与施工规范均考虑了施工便利,所以豎向构件纵筋每层均设置接头,但须安规范错开25%或50%。软件内置平法,规范与之相同。横向构件比如梁的纵筋接头确实是按照钢筋定尺长度计算的。 您描述的基础层豎向构件钢筋接头正常施工是没有的,您可以在基础层的上层豎向构件属性中修改底标高为基础底标高,这样就取消基础接头了。换句话说,基础的上层柱,墙属性中底标高修改为基础底标
2014-11-27 19:00:11