-
wa****@163.com 2014-11-28 09:08:51 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1495查看 3回答
砌体加筋得长度?
砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设2C?6拉筋,拉筋伸入填充墙的长度L不应小于墙长的1/5,且不应小于700mm。他的这个长度是填700mm吗?还是按默认得1000mm?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
拉筋伸入填充墙的长度L需要计算确定,如果构造柱连接的墙体是3.5m以内,就按700考虑输入;如果连接的墙体4m,就按1/5*4000=800输入。规范要求墙长度大于4m时需要增加构造柱,所以墙体拉筋长度要根据实际情况计算,700以内的按700输入,大于700的按实际计算长度输入。
2014-11-28 10:52:17
-
你只要计算一下墙长的1/5是多长,然后在这个与700之间取最大值就行,也就是说墙长只要超过3500,就得按墙长的1/5计入,如果小于3500就一律按700计入
2014-11-28 11:25:51
-
这个你只要计算一下墙长的1/5是多长,如果1米是在墙长的1/5和700之间时就按1米去输入计算就可以了,
这个意思就是墙长的1/5和700之间取大值就可以了,如果墙长都大于这两数据而且也满足1米的长度和墙长在1米以上时就都按1米输入就可以了
2014-11-28 09:55:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看