土豆/fendou 2014-11-29 00:00:17 | 重庆市 其他专业 | 473查看 3回答
主次梁加箍的问题
如图上所示意,主梁加的箍筋为多少根呢?是每边五根还是六根呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:要输入每边6根,共12根。因为软件在次梁里不计算筋的。即造价计算按12根输入。施工时按大样放在次梁中2根。
2014-11-29 08:43:49
-
图中已经标注出来是5*50,就每边加5根就可以了
中间的两根箍筋是应该正常设置的箍筋
2014-11-29 06:26:06
-
图纸上不是标注了吗,每侧加密5道箍筋
2014-11-29 13:20:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看