• C15毛石混凝土北京12定额套那个定额比较合适

    基础换填为C15毛石混凝土(素混凝土掺入25%的毛石,毛石强度不低于MU20,毛石粒径控制在200mm以下,换填承载力要求大于等于300KPa),请问套北京12定额中的哪个定额比较合适?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该套毛石混凝土基础换算砼配合比等级,实际掺入的毛石消耗量

    大于定额含量还要换算毛石和砼消耗量。

    2014-11-30 09:37:52 

  • 基础换填为C15毛石混凝土(素混凝土掺入25%的毛石,毛石强度不低于MU20,毛石粒径控制在200mm以下,换填承载力要求大于等于300KPa),请问套北京12定额中的哪个定额比较合适?

    可以借用北京2001定额5-11~5-16相应子目,调整材料市场价。

    2014-11-30 10:07:09 