zxx397948993 2014-12-01 11:10:43 | 湖北省 土建 | 467查看 2回答
套定额时的疑问
湖北屋面11ZJ107屋面做法里面有满铺0.3厚聚乙烯薄膜怎么套(08定额),二层SBS改性沥青防水卷材子目应该乘以2吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳湖北屋面11ZJ107屋面做法里面有满铺0.3厚聚乙烯薄膜套“无纺布 隔离层”定额,主材换算为塑料薄膜,二层SBS改性沥青防水卷材不是子目乘以2,而是工程量应该乘以2。
2014-12-01 11:56:56
-
不应该乘以2,定额就是2遍
2014-12-01 11:36:37