• 弱电知识问题

    50P-Cat3-UTP X6根 、BV-2x10PC25.F 、nX4P-Cat5-UTP 、IDF 、SYWV-75-S-5 、 SYKV-75-5 、RVV-3x42/0.2 、BV-2x10PC25.F 、BV-1x50PC32.WC 、 BV-1*35PC32.F 、2*BV-1*50PC40各表示什么意思?还有下图又是啥意思

    弱电知识

    问题补充:nX4P-Cat5-UTP中nX是什么意思

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 50P-Cat3-UTP X6根——6根50对三类数据线 。BV-2x10PC25.F——2根10mm2的铜芯电线,敷设在地面内。 、nX4P-Cat5-UTP ——4对超五类双绞线。、IDF ——中间配线架。、SYWV-75-S-5——电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘PVC护套同轴电缆 、阻抗75欧姆外径5mm. SYKV-75-5 ——电缆分配系统用纵孔聚乙烯绝缘PVC护套同轴电缆、RVV-3x42/0.2 ——铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。、BV-2x10PC25.F 、BV-1x50PC32.WC 、 BV-1*35PC32.F 、2*BV-1*50PC40。看完这些线就知道下图又是啥意思了。

    弱电

    2014-12-02 07:58:30 

  • 50P-Cat3-UTP X6根:3类网线6根;

    BV-2x10PC25.F :BV铜芯硬线,埋地敷设;

    nX4P-Cat5-UTP:5类网线;

    IDF:楼层配线间;

    SYWV-75-S-5:有线电视视频线;

    SYKV-75-5 :同轴电缆线(如监控用线)

    RVV-3x42/0.2:护套线缆,里面的细铜丝为0.2;

    BV-1x50PC32.WC:BV铜芯硬线,埋墙敷设;

    2*BV-1*50PC40:2根BV线穿PC40管。

    图中的意思为:

    穿线规格有:6芯光纤2根;3类网线6根;

    市话引入(2根光纤、一根4芯电话线)

    预埋9根直径为89的(套)管。

    2014-12-02 09:53:27 