• 柱子标注问题

    这样的图纸是按平法标注的吗?这棵柱子的标注“700、1230”分别代表的是什么?

    平法

    问题补充:哪个是搭接,哪个是露出,这是机械连接还是什么意思?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    露出

    2014-12-02 10:43:03 

  • 1230是钢筋的搭接长度,700是搭接点距本层的高度,也可以说是上层钢筋搭接长度

    2014-12-02 10:32:19 

  • 这个表示柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开,在同一截面内钢筋接头面积百分率不宜大于50%;柱子中一半是伸出楼板700,另一半伸出楼板700+1230=1930.按照图中所示,连接方式为绑扎连接。可参照11G101-1,57页(抗震KZ纵向钢筋连接构造)

    2014-12-04 10:34:30 