• 280℃防火阀(关闭)、280℃防火阀(常开)与280℃防火阀,需要单独列清单项吗

    280℃防火阀(关闭)、280℃防火阀(常开)与280℃防火阀在计算工程量的时候需要单独计量还是可以全部算在一起? 那么列清单时需要单独列项吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    280℃防火阀(关闭)、280℃防火阀(常开)与280℃防火阀在计算工程量的时候需要单独计量还是可以全部算在一起? 那么列清单时需要单独列项吗?

    答:相同规格的三种防火阀,不用分开,合在一起,套清单子目、定额子目,价格也一样,只是工人在安装时接线的接法不同而已。

    2014-12-02 16:43:48 

  • 280℃防火阀(关闭)、280℃防火阀(常开)与280℃防火阀,不需要单独列清单项,列一个“防火阀”清单项即可。套定额是要分别套,因为主材单价不同。

    2014-12-02 15:46:58 