LMM 2014-12-03 08:24:41 | 北京市 其他专业 | 682查看 4回答
在不同的条件下独立柱可否转变
清单计价规范中吊顶天棚工程量计算规则是“不扣除墙垛和管道所占面积,扣除独立柱所占和面积”。我的工程是将旧厂房装修改造成写字间,在原有的独立柱间加装隔断墙成为数间办公室,之后各间吊顶面积计算时就有了“柱垛”还是“独立柱”的问题,定义不同,面积结果就不同。请专家给予指点。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-12-03 09:29:25
-
清单计价规范中吊顶天棚工程量计算规则是“不扣除墙垛和管道所占面积,扣除独立柱所占和面积”。我的工程是将旧厂房装修改造成写字间,在原有的独立柱间加装隔断墙成为数间办公室,之后各间吊顶面积计算时就有了“柱垛”还是“独立柱”的问题,定义不同,面积结果就不同。轻质隔墙不是实体墙,所以柱占天棚的面积还是应该扣除。
2014-12-03 08:33:34
-
这样工程量按每间的内净空尺寸计算,不扣除墙垛所占面积,扣除独立柱所占和面积。
2014-12-03 08:30:08
-
判断是否是独立柱,主要看在一个空间里能否看到全部柱面,如果看不到全部柱面,说明是附墙柱。
2014-12-03 09:54:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看