• 户外接地母线和户内接地母线的区分原则?

    我在云南,在审计的过程中,出现一个问题。大型建筑物的基础接地网,挖土。审计方说算户内接地母线,理由是没超出建筑物外墙。我则认为在室外,有挖土,套户内。两个子目差额很大。请专家给予明确!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有挖土套室外,无挖土明敷设套室内

    2014-12-03 21:11:34 

  • 大型建筑物的基础接地网,算户内接地母线,理由是没超出建筑物外墙,且是与钢筋相连。有挖土可以算土方量。

    2014-12-04 08:35:56 

  • 关键是要有挖土的隐蔽记录,如挖土工程量有资料支撑,就算套室内的接地母线,也可以另外计算土方挖填;