• 顶层的中柱宽度比梁大,梁高满足直锚 角筋怎么设置让它伸到柱顶弯折12d

    顶层的中柱宽度比梁大,角筋不能进入梁节点,现在梁节点高度已满足柱子的直锚要求,B、H边的钢筋伸到柱顶就可以,角筋要伸到柱顶弯折12d。但是GGJ软件里角筋没有弯折12d,能通过设置改变吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议您在柱角筋纵筋信息前加上‘*’弯锚固。

    2014-12-04 07:48:18 

  • 如果你用的是13钢筋程序,那么按照你所说的情况,软件是自动计算角筋深入梁顶弯折12D,是不需要自己修改任何设置的,如下图所示,

    2014-12-04 10:27:35 