坤 2014-12-04 09:17:01 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 13874查看 4回答
挡土墙的附加钢筋怎么设置
GGJ2013软件 怎么设置挡土墙的附加钢筋C12@200。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳挡土墙除了本身要计算的水平垂直分布筋之外,在墙体根部增加指定长度的垂直筋进行底部加强,这个就是附加的钢筋。附加的垂直钢筋,信息为c12-200,长度为1800+600-基础保护层+弯折150来进行计算,根数根据间距200计算
2014-12-04 10:42:41
-
在剪力墙属性的其它钢筋中编辑。
2014-12-04 10:42:56
-
1800mm范围内的C12@200属于墙垂直加强筋
在定义剪力墙属性中,其它钢筋——输入长度+弯折即可
2014-12-04 10:48:06
-
2014-12-04 16:42:00