张成 2014-12-04 16:05:38 | 河南省 安装 | 1159查看 2回答
接地引下线
接地引下线,利用建筑物柱、构造柱和梁内主筋(柱内四角四根钢筋焊接)共八处,引下线在距地0.5米处墙上设测试点,引下线在距地-0.1米处引Φ12镀锌圆钢至基础外1.5米 埋深1米。这该怎么计算引下线、接地母线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳共八处——8根柱子从基层到屋面的总高度乘以2.引下线在距地0.5米处墙上设测试点——套避雷断接卡4套。
2014-12-04 16:31:49
-
这种情况仅介绍了引下线,唯一的接地母线就是预留的Φ12镀锌圆钢(至基础外1.5米 埋深1米),引下线从避雷带计算至地下基础梁
2014-12-04 16:28:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看