• ZR-BV-500V电压应该用多粗的电线,用几根?

    图纸说明中,应急指示灯支线为ZR-BV-500V,JDG16 JDG16应该是穿线管吧,ZR-BV-500V电压应该用多粗的电线,用几根?关于阻燃电线图纸没有其它信息了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    到系统图里看一下是多大的,一般在配电箱系统图里都会有说明的,

    一般照明的用2.5、4个的都可以,正常设计里灯具都是2.5的线,插座是4-6个的线

    2014-12-05 11:19:06 

  • 一半灯具的导线都是2.5mm2以内的。

    2014-12-05 11:20:59 

  • 应急指示灯支线为ZR-BV-500V——500V是电线的额定电压,不是线径。JDG16 是穿线管。

    2014-12-05 11:32:45 

  • 你好:图纸说明,应急指示灯支线采用为ZR-BV-500V型的导线,采用JDG16 JDG16穿线管。

    具体电线的截面和根数应该在平面图或系统图上有标注,仔细的查找下,如果确实没有,必须要和设计的沟通,由设计单位来确定。

    2014-12-05 11:53:03 

  • 一般系统图中给出线路的规格型号。

    2014-12-05 14:59:30 