zw****@sina.com 2014-12-05 11:01:50 | 内蒙古自治区 安装 | 3490查看 5回答
ZR-BV-500V电压应该用多粗的电线,用几根?
图纸说明中,应急指示灯支线为ZR-BV-500V,JDG16 JDG16应该是穿线管吧,ZR-BV-500V电压应该用多粗的电线,用几根?关于阻燃电线图纸没有其它信息了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
到系统图里看一下是多大的,一般在配电箱系统图里都会有说明的,
一般照明的用2.5、4个的都可以,正常设计里灯具都是2.5的线,插座是4-6个的线
2014-12-05 11:19:06
-
一半灯具的导线都是2.5mm2以内的。
2014-12-05 11:20:59
-
应急指示灯支线为ZR-BV-500V——500V是电线的额定电压,不是线径。JDG16 是穿线管。
2014-12-05 11:32:45
-
你好:图纸说明,应急指示灯支线采用为ZR-BV-500V型的导线,采用JDG16 JDG16穿线管。
具体电线的截面和根数应该在平面图或系统图上有标注,仔细的查找下,如果确实没有,必须要和设计的沟通,由设计单位来确定。
2014-12-05 11:53:03
-
一般系统图中给出线路的规格型号。
2014-12-05 14:59:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看