你想多了 2014-12-05 15:56:10 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1414查看 8回答
这样的外墙钢筋如何设置
如图,这样的外墙钢筋如何设置,请教大神
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
AS1为外侧水平筋
AS2为内侧水平筋
AS4为外侧纵筋
AS5为内侧纵筋
AS为外侧上下插筋
“水平筋内外侧都是14/16-150,这个该怎么设置”
水平筋内外侧相同时输入格式:(2)C14/(2)C16@150
2014-12-05 16:10:18
-
1、工程中剪力墙钢筋内外侧直径不一样,输入方式:C14@150 (外侧)+C12@150(内侧)
2、剪力墙钢筋隔一布一的布置情况,输入方式:C12/C10@150
3、输入方式:(2)B10@150[815] /(2)B10@100[1500] /(2)B10@150[815]
注意:墙身水平钢筋输入方式,从下至上
2014-12-05 16:05:44
-
水平筋可以按照提示里面的第三种方式输入。垂直筋是底部和顶部有附加筋,中间普通的钢筋一般性的输入就行,附加筋,在其他钢筋里面输入
2014-12-05 16:14:43
-
2014-12-05 16:11:09
-
如图,这样的外墙钢筋如何设置,请教大神
答:。。慢慢来,别急,有办法处理的。
2014-12-05 16:14:14
-
剪力墙
水平钢筋
格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】;
1、常规格式:(2)B12@100;
2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;
4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;
5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
说明
1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;
3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;
垂直钢筋
格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距>
1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。
1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
拉筋
格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>;
例如:A6-600*600
格式2:<数量><级别><直径>
例如:500A6
压墙筋
格式1:<数量><级别><直径>
例如:2B25
2014-12-05 16:29:33
-
根据图纸及墙表,定义墙筋。水平筋,纵筋输入如下图:
2014-12-05 19:01:15
-
2014-12-06 16:06:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看