沙丁鱼 2014-12-05 22:02:35 | 海南省 安装 | 3498查看 4回答
关于消防立管的卡箍
请问,消防管的立管卡箍是不是一层一个?也就是3米左右一个,我看到我公司的消火栓系统立管,就是一层一个。但我百度看到的卡箍计算方法:卡箍数量=管总长度/6+管件相应的卡箍数量。就是没有立管一层一个卡箍这个说法,与我现实生活中看到的不一样。这是怎么回事,求高人解答
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防管的立管卡箍是一层一个,也就是楼房层高3米左右是3米左右一个,我看到我公司的消火栓系统立管,就是一层一个,是正确的。但我百度看到的卡箍计算方法:卡箍数量=管总长度/6+管件相应的卡箍数量是正确的。立管一层一个卡箍是施工方法限制的结果,立管施工每根管道长度必须小于层高,方可穿越楼板施工,管道长度大于层高,无法穿越楼板施工,因此必须将管道切断为2.8米左右,每层设置一个连接卡箍。假如楼房立管6米一个卡箍,层高必须6米以上。
2014-12-06 05:45:35
-
回复:应该说你看到的和了解到的都不错,唯有你没有联系实际作出正确的判断而已;如果是消火栓立管,尤其是没有分支的立管,一般是每层一个卡箍,但不一定是3米左右,需要结合定尺和层高计算;水平没有分支的支管一般按定尺6米一个计算卡箍。
2014-12-06 01:48:48
-
一般情况下卡箍数量=管总长度/6+管件相应的卡箍数量
2014-12-06 09:38:43
-
卡箍数量=管总长度/6+管件相应的卡箍数量,是针对远距离水平管道来算的。
像楼层消防立管,每层一个消防箱,那么每层就有一个沟槽三通,其实三通上下一个卡箍,就没必要再算每层一个卡箍了,比如11层的楼,每层一个消防箱,那么实际立管用到的沟槽配件是(沟槽三通11个,卡箍22个),层高6米以外的除外
2014-12-06 10:56:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看