沙丁鱼 2014-12-07 21:59:28 | 海南省 安装 | 766查看 6回答
关于电气的竖直配管问题
我们在算插座或配电箱的竖直配管时候是一进一出,一般算两次高度,如果是灯,在梁底安装,那这段的竖直配管长度要不要算两次?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳灯具一般都是计算单立管;普通插座沿底敷设都是多立管,这个在哪里都没有争议;但是插座沿顶敷设下翻的,这个在各地有不同,有些地区是多立管,但有些地区也是单立管,不过是在上部增加过线盒而已。
2014-12-07 23:03:01
-
梁底也要计算工程量,灯具按单根计算
2014-12-08 11:44:44
-
管算一次就可以,一去一回走一个管里 现场施工都是这么走的 人家不可能就因为那0.5在给你弄两根管。
2014-12-08 11:24:06
-
插座或配电箱的竖直配管时候是一进一出,一般插座距地300,配电箱底边距地1.4m算两次高度,如果是灯,在梁底安装,那这段的竖直配管长度只要算一次。
2014-12-07 22:02:01
-
灯具的接线盒在顶板上,不用计算立管,从接线盒到灯具,一般是用金属软管。
2014-12-08 08:00:28
-
算两次立管 一般要看管的敷设位置 方式 也就是说敷设部位
2014-12-08 05:47:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看