• 新规飘窗计算理解问题。

    帮忙看一下。我理解的这个规则。飘窗下面的混凝土最多只能0.45m。但是接触到的飘窗好像都是0.5到0.55m的。还有净高2.1m。就是窗户的高度。还不算板的厚度。飘窗下的高度0.45+飘窗2.1=2.55m。一般层高都是3米的标准层。只剩0.45m的梁高。但是我接触过的飘窗位置的梁高度都是600。有点无法理解这个规定的精髓。不知道能增加多少建筑面积。来个老师指导以下。感谢。

    标准层

    净高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    这句话你自己应该也能理解!

    你看到那句话了吧!大飘窗不再赠送,要算一半的面积!其实很多时候设计的飘窗都不能满足这个要求计算的要求!

    大部分飘窗还是不计算建筑面积的!飘窗处的梁的尺寸也有400的,不要纠结了!具体情况具体对待吧!哈哈!


    计算规则我相信你能理解,你就记住什么情况下不算建筑面积或者什么时候计算建筑面积。(记住了一点就行,免得混淆。)我认为这应该不是一个什么困难的问题吧!别纠结了,具体问题具体对待吧!只能说到这里了!

    2014-12-08 22:32:12 

  • 首先给你纠正一下,飘窗结构净高不是窗的净高,是包括上下悬挑板厚度的,也就是飘窗外口的为抹灰之间的板底到板顶的高度。

    你接触到的飘窗位置梁是600,不能代表全部工程都这样,不能以个案来理解全部规则

    就按你接触的案例来分析,

    飘窗顶梁600高,飘窗结构净高2100,飘窗上下板厚度按100考虑,层高按3000考虑,那飘窗的窗台高度就是500,此飘窗就不能计算建筑面积了

    规则中的用词是 “且  ”表示两个条件必须全部符合才能计算建筑面积的,

    2014-12-08 13:22:08 

  • 飘窗允许计算建筑面积必须具备两个条件,及窗台高0.45m以下,净高(及下板上表面至至上板的下表面)2.1m以上。



    答疑解惑


    嗯。我知道。我是反过来计算这样的梁有多高。然后发现一般层高无法达到这个数值。就觉得这个增加面积对标准层没什么意义。老师认为呢。?”飘窗的面积计算与梁高没有关系。


    2014-12-09 17:53:50 

  • 这个规则:飘窗底板底面距室内地面高度≤0.45m才考了计算建筑面积。如果飘窗好像都是0.5到0.55m时就不能计算建筑面积的。

    还有净高2.1m是指窗到飘窗顶板底面的尺寸(不算板的厚度。飘窗下的高度0.45+飘窗2.1=2.55m。一般层高都是3米的标准层。只剩0.45m的梁高。但是我接触过的飘窗位置的梁高度都是600)。这样高度<2.1m就不能计算建筑面积。

    按规则执行,符合规则就计算,否则不能计算,就这样简单,不要考虑政策的合理性和适用性。


    2014-12-08 13:03:09 

  • 帮忙看一下。我理解的这个规则。飘窗下面的混凝土最多只能0.45m。(你这里的理解是对的)

    但是接触到的飘窗好像都是0.5到0.55m的。还有净高2.1m。

    就是窗户的高度(说白了就是窗洞口高度)。

    还不算板的厚度(说的是净高呀,当然不算板厚啦)。

    飘窗下的高度0.45+飘窗2.1=2.55m。(这个高度在这条建筑面积的计算中是没用的)

    一般层高都是3米的标准层。只剩0.45m的梁高。但是我接触过的飘窗位置的梁高度都是600。有点无法理解这个规定的精髓。不知道能增加多少建筑面积。来个老师指导以下。感谢。

    这个你自己想糊涂了,明明简单的东西,你想到哪去了呢,同时满足两个条件就可以计算了1、窗台与室内楼地面高差在0.45m以下;2、结构净高在2.10m(含2.10m)以上。

    2014-12-10 08:30:45 