将 2014-12-08 18:58:20 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 10267查看 4回答
如果设置了砌体通长筋还需要生成砌体加筋吗?
如果设置了砌体通长筋还需要生成砌体加筋吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:布置了通长的砌体筋后,短的就不要布置了。 砌体加筋,砌体加固筋和砌体通长筋都属于后砌墙的拉结筋,砌体通长筋一般用于抗震设防8度时的要求,8度以下的都是用短的砌体加筋,一般是出主体构件700且不小于1/5墙体长度。间距一般都是500。 通长的砌体加筋是在定义砌体墙时定义,短的是砌体墙画好后,用自动生成比较快一些。
2014-12-09 14:20:49
-
砌体通常筋就是砌体加筋的一种贯通布置形式,不需要再布置砌体加筋了
2014-12-08 23:43:34
-
不用再布置砌体拉结筋了
2014-12-09 09:41:55
-
不用再布置砌体加筋了
2014-12-09 11:16:21
-
图纸说明砌体加筋沿墙通长设置,我在画砌体时布置了通长筋。然后还有与柱子植筋的部分怎么布置,如果按砌体墙里面的砌体加筋布置的话,钢筋搭接是怎么处理,会有重复的钢筋
-
图1是说明里说的,我想应该是砌体加筋!但图纸中只说明了这种形式的 那我遇到图2 图3的框架柱和构造柱了 怎么办?我就不能用转角或其他形式的砌体加筋吗? 图纸说明上怎么才能分别是砌体加筋或是砌体通长筋!
-
图1是说明里说的,我想应该是砌体加筋!但图纸中只说明了这种形式的 那我遇到图2 图3的框架柱和构造柱了 怎么办?我就不能用转角或其他形式的砌体加筋吗? 图纸说明上怎么才能分别是砌体加筋或是砌体通长筋!
-
砌体填充墙钢筋按12ZG003第38.39张设置,墙身拉结筋沿墙长通长设置。砌体通长筋、横向短筋怎样
砌体填充墙钢筋按12ZG003第38.39张设置,墙身拉结筋沿墙长通长设置。砌体通长筋、横向短筋怎样设置,拉结筋通长设置还要设砌体加筋吗,如果要设,怎么设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看