lily 2014-12-11 10:53:23 | 河南省 安装 | 7062查看 1回答
通风中阀门怎么套定额?
如图所示,余压阀的规格的表示什么意思?套用的清单和子目是否正确?防火阀套子目的时候,如果是280℃ 防火阀在630*800的矩形风管中安装,套用9-207的子目后,主材中需要标明规格是630*800吗?,如果还有一个280℃ 防火阀是在1000*600的矩形风管中安装,两个不能用一个9-207的子目,工程量为2吗?菜鸟求解。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示,余压阀的规格的表示长*宽*厚,套用的清单和子目正确。
防火阀套子目的时候,如果是280℃ 防火阀在630*800的矩形风管中安装,套用9-207的子目后,主材中需要标明规格是630*800,如果还有一个280℃ 防火阀是在1000*600的矩形风管中安装,两个不能用一个9-207的子目,工程量为2,防火阀是在1000*600的要套周长3600以内定额。
2014-12-11 11:02:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看