sun flower 2014-12-11 15:13:03 | 河南省 安装 | 2831查看 2回答
母线安装计算规则有一条不怎么清楚, 求指点
高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽均按制造厂供应的成品考虑,定额只包括现场安装。封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工和机械乘以系数2.0. 问题:现场安装长度怎么计算,如 若为三相五线制母线槽,是不是计算出的工程量乘以5?问题补充:或者是母线槽按成品考虑,不管是三相五线制还是三相四线制,直接就是单根长度计算工程量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
共箱母线和封闭式插接母线槽均按设计图示尺寸以中心线长度计算,工程量不用乘以4或5(不论三相四线制或三相五线制);
带形母线和滑触线均按设计图示尺寸以单相长度(含预留长度)计算,工程量要乘以4(三相四线制)或5(三相五线制)。
2014-12-11 15:48:44
-
现场安装长度是按设计图示尺寸计算,如 若为三相五线制母线槽,不是计算出的工程量乘以5,是按延长米计算。
或者是母线槽按成品考虑,不管是三相五线制还是三相四线制,直接就是单根长度计算工程量。
2014-12-11 15:28:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看