ggg 2014-12-11 21:49:35 | 江苏省 计价软件GBQ4.0 | 2067查看 4回答
图纸中一项说填充墙>5米是设构造柱 另一项说>3米 这是什么意思
图纸中一项说填充墙>5米是设构造柱 另一项说>3米 是说楼梯间、外墙转角纵横墙这些地方才设置GZ1,其余的都按5米时设置? 大洞口(大于1.8米)是什么洞口 门洞还是窗洞 我刚学开始学 什么都不懂
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:1、当填充墙>5米时,应在梁底预埋钢筋并插入墙内。意思是说在五米长的墙中要设一个构造柱,构造柱的钢筋要预埋在梁上,做法看详图2.
2、当填充墙长>2倍层高或5米加构造柱。比如层高是2米。它的两倍是4米,小于5米,也要在中间加一个构造柱。
3、构造柱尺寸是240*墙厚。比如墙厚200,构造柱尺寸是240*200,墙厚120,构造柱尺寸是240*120.钢筋的纵筋,箍筋型号间距都是一样的。
4、当180墙高>4米,100墙高>3米,需在墙的半高设置一道板带,具体看详图3.
意思是说墙厚180,100的墙,在高过4、3米时,不管长短都要加一道板带。具体看详图3.
答:1、填充墙在楼梯间四个角加构造柱。意思是楼梯间四角都无框架柱,端柱的情况下,四角要加构造柱。
2、楼梯间、墙中、转角、纵墙交接处、侧边无墙端及悬挑梁上窗台处应加构造柱。也就是说在墙与墙的连接处、端头、转角都要加构造柱。
3、楼梯间构造柱有特殊要求,是每隔3米设一道构造柱。和其它墙大于5m才设构造柱有区别。
4、大于1.8米的洞口,一边设一个构造柱。也就是说只要洞口大于1.8米,不管它是什么洞,就都要一边设一个。假如1700*1900,两边就不用设构造柱。1900*1900两边就要设构造柱。
2014-12-12 10:27:14
-
我看了你画杠的两条说明,稍微有点意思重复,但各有重点
上面的一条重点是指单独一个墙体超过5米时候的处理要求
下面一条的重点是对楼梯间等小开间墙体的转角处,丁字墙处,洞口处的要求,
这两条在对墙长度的描述上,用词不同,但意思是一样的,每隔3米,与不大于5米,其实是一个意思的。
2014-12-12 09:20:22
-
外墙转角纵横墙、填充墙无约束端部,必须设置构造柱,跟墙长无关。
其余是填充墙长大于5米时,在中部设置一根构造柱,使间隔不大于3米。
洞口是指门洞和窗洞以及预留洞,只要是洞口都算,洞口宽度是水平方向的长度。
图纸中构造柱和腰梁,窗台梁等二次结构不明确部分(结构与建筑说明不一致或上下文矛盾),
按<江苏省住宅工程质量通病控制标准>DGJ32J16-2005第16页设置即可。
2014-12-12 09:40:55
-
楼梯间、外墙转角纵横墙等这些地方,需要设置GZ1。另外墙长大于2倍层高或者单独墙大于5米在 墙中 设置构造柱,跟下面说明的三米处设置不冲突。
另外大洞口(大于1.8米)是 门洞和窗洞都按这个规定来执行。不管门洞还是窗洞,只要洞口超过1.8米都需要在两侧设置构造柱。2014-12-12 07:55:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看