yili2016 2014-12-12 21:48:39 | 河南省 土建算量GCL2013 | 6783查看 2回答
你好,请问一下:楼梯水平投影面积范围和梯柱砼量和模板量是否包含在整体楼梯里面?
再问一下,整体楼梯计算砼量和模板量时的水平投影面积是算到平台梁、梯段与楼层板连接的梁的外侧(靠近楼层板那一侧)吧? 还有就是梯柱的砼量和模板量要单独算吧?不包含在整体楼梯计算砼量和模板量的水平投影面积中吧?确认一下,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
整体楼梯计算砼量和模板量时的水平投影面积是算到平台梁、梯段与楼层板连接的梁的外侧(靠近楼层板那一侧)的,
梯柱是不包含在此投影面积里的,需要另外计算工程量,按框架柱计价
另外休息平台处的墙上如果有过梁也要单独计算的,投影面积仅包括休息平台与梯段连接的梁工程量
2014-12-12 22:07:26
-
整体楼梯计算砼量和模板量时的水平投影面积是算到平台梁、梯段与楼层板连接的梁的外侧(靠近楼层板那一侧)。 还有就是梯柱的砼量和模板量要单独算,不包含在整体楼梯计算砼量和模板量的水平投影面积中。
2014-12-12 22:09:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看