fbrushidao@126.com 2014-12-15 01:53:29 | 山西省 其他专业 | 1654查看 1回答
地下室车库柱子本层锚固问题。
地下室车库柱子有的顶标高只在地下室顶板,所有纵筋锚固,我试了纵筋前加“*”号、“#”号、设置“纵筋锚固”都不能锚固。“#”在角柱、中柱有用,“*”完全没反应。请老师帮助指点。谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个“*”号不要加在全部纵筋地方,要放到下面B边和h边的纵筋前面。在试试看吧,本层锚固就应该用*号的。
2014-12-17 07:26:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看