我不爱算量 2014-12-15 15:30:16 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 19993查看 3回答
当填充墙顶部为自由端时,应设一道压顶圈梁 什么意思?
请问自由端是什么? 填充墙顶部与板连接算自由端么? 如果顶部有一道连梁或者过梁还应该再画一道圈梁么? 如果过梁在抱框柱上但不到填充墙顶部应否再画圈梁? 看了看图集,过梁长度=门窗洞口+250*2,如果门窗洞口和旁边的一道垂直的砼墙距离不到250,砼和钢筋应该怎样计算? 不好意思,问题有点多啊~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、所谓砌体自由端(顾名词义不被约束的墙端)墙顶与板交接无深根(板应插筋连接墙体)称之为自由端否则不算自由端,根据您的描述和设计说明应在墙顶部设置圈梁其截面和配筋按说明
2、过梁压在门窗抱框柱之上,上边砌体墙上边要设置圈梁的(圈梁的目的是保证砌体整体性)。
3、您遇到特殊情况疑惑在于过梁两端嵌入墙体250.一侧墙不满足250如何计算钢筋,灵活计算纵筋锚固长度即可。
4、电梯井四周砌体按照设计要求电梯厂家提供轿厢轨道固定点的,所以布置圈梁根据厂家提供图纸分层设置(注意标高)一般高度方向间距1800~2500左右设置圈梁的。
5、顺便说一下,过梁遇到圈梁同标高时圈梁可以代过梁的
2014-12-16 10:39:28
-
门窗洞口的过梁与圈梁重复时钢筋按设计比较稳固的计算,土建中都可以布置会自动扣减,悬墙例如很多空调板或阳台处的墙就属于悬墙
2014-12-15 17:32:22
-
你好:请问自由端是什么?自由端就是没有与任何构件连接接触。
填充墙顶部与板连接算自由端么?不算的它与板连接了。
如果顶部有一道连梁或者过梁还应该再画一道圈梁么?是在墙的顶部门不要了,如果是在洞口的顶加了一个梁,在墙顶属于自由端时还是要根据图纸要求设置压顶圈梁一道的。
如果过梁在抱框柱上但不到填充墙顶部应否再画圈梁?要的。
看了看图集,过梁长度=门窗洞口+250*2,如果门窗洞口和旁边的一道垂直的砼墙距离不到250,砼和钢筋应该怎样计算?这时过梁应该是现浇了,不能用预制的。
2014-12-15 17:32:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看