千鸟 2014-12-17 12:49:41 | 河南省 安装 | 4524查看 2回答
关于消防工程超高的问题。
定额中规定操作高度超过5m计算超高施工增加费,我想请问地下室(层高9m)报警系统中的管道楼板暗敷是否需要算超高? 墙内暗敷是否需要算超高的部分(即5m以上的)? 烟感、温感等吸顶安装的消防器具是否计算超高? 顶板管内穿线和墙面管内穿线是否计算超高?谢谢老师!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额中规定操作高度超过5m计算超高施工增加费,地下室(层高9m)报警系统中的管道楼板暗敷是不需要算超高; 墙内暗敷不需要算超高的部分(即5m以上的); 烟感、温感等吸顶安装的消防器具是计算超高; 顶板管内穿线和墙面管内穿线要计算超高(超高部分)。
2014-12-17 12:56:03
-
定额中规定操作高度超过5m计算超高施工增加费,只要超过5米,从本层地面开始所有的管线、器具、配电箱都计算超高施工增加费。
2014-12-17 13:09:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看