沙漠绿洲 2014-12-18 10:42:46 | 陕西省 其他专业 | 3201查看 3回答
电气设备安装电缆敷设的附加长度
疑问一:电力电缆终端头预留1.5米的长度 计算内容为室外路灯、景观灯的安装,灯之间为电缆敷设连接,灯之间是否需要预留该长度?如果有预留,若是两个灯之间连接,是每端各留1.5米,还是总计预留1.5米?配电箱端除了预留箱子半周长外是否再额外预留终端头的1.5米? 疑问二:电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5米的长度 计算内容为室外路灯、景观灯的安装,该条是否可以理解为在每个灯地沟的地面引上引下处预留1.5米长度?该长度是否已经考虑了埋土深度,还是埋土深度需额外累加?如果此处终端头预留,是否可以理解为加上终端头的预留每处预留3米?如果不是这样的理解,此处的预留具体指何种情况? 疑问三:电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 该长度是在设计长度的基础上附加,还是在考虑了所有预留的总基础上累加? 疑问四:加上附加长度的量为定额计算量,清单量是跟此一致,还是图纸设计长度即可?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
疑问一:电力电缆终端头预留1.5米的长度计算内容为室外路灯、景观灯的安装,灯之间为电缆敷设连接,灯之间是否需要预留该长度?如果有预留,若是两个灯之间连接,是每端各留1.5米,还是总计预留1.5米?配电箱端除了预留箱子半周长外是否再额外预留终端头的1.5米?
答:电缆与灯具之间不做电缆头,不计算电缆头;配电箱端除了预留半周长,还要计算1.5米的剖开做电缆头的长度。
疑问二:电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5米的长度计算内容为室外路灯、景观灯的安装,该条是否可以理解为在每个灯地沟的地面引上引下处预留1.5米长度?该长度是否已经考虑了埋土深度,还是埋土深度需额外累加?如果此处终端头预留,是否可以理解为加上终端头的预留每处预留3米?如果不是这样的理解,此处的预留具体指何种情况?
答:此电缆沟指有混凝土墙、混凝土底板、混凝土盖板、墙上有型钢支架、人能通行的电缆沟,不是挖土方的电缆沟,挖土方的电缆沟按实际深度计算,不计算1.5米的引上(下)。
疑问三:电缆敷设驰度、波形弯度、交叉该长度是在设计长度的基础上附加,还是在考虑了所有预留的总基础上累加?
答:按计算好的电缆全长度,再计算弛度。
疑问四:加上附加长度的量为定额计算量,清单量是跟此一致,还是图纸设计长度即可?
答:2013清单的计算规则已经改为与定额的计算规则一致了,清单工程量是含预留长度的工程量。
2014-12-18 11:21:55
-
电力电缆终端头预留1.5米的长度计算内容为室外路灯、景观灯的安装,灯之间为电缆敷设连接,灯之间是否需要预留该长度?如果有预留,若是两个灯之间连接,是每端各留1.5米,还是总计预留1.5米?实际施工一般考虑灯具的底部控制开关位置,电缆预留至控制开关
配电箱端除了预留箱子半周长外是否再额外预留终端头的1.5米?
仅考虑半周长
疑问二:电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5米的长度计算内容为室外路灯、景观灯的安装,该条是否可以理解为在每个灯地沟的地面引上引下处预留1.5米长度?该长度是否已经考虑了埋土深度,还是埋土深度需额外累加?如果此处终端头预留,是否可以理解为加上终端头的预留每处预留3米?如果不是这样的理解,此处的预留具体指何种情况?埋土部分深度需要单独计算,计算规则规定与实际施工有差异,灯具的选型与电缆的预留高度有很大关系
疑问三:电缆敷设驰度、波形弯度、交叉该长度是在设计长度的基础上附加,还是在考虑了所有预留的总基础上累加?所有长度
四:加上附加长度的量为定额计算量,清单量是跟此一致,还是图纸设计长度即可?新清单计算规则与定额基本一致,
2014-12-18 11:00:40
-
疑问一:两个灯之间连接两根电缆两端各预留1.5M,此1.5M为干包电缆头,压接铜鼻子,作适当裁剪所用;配电箱按半周长预留是属于配线工程,如电缆在低压配电箱预留为2.0M,定额后面有说明“此处为盘下进出线”,所以不但要预留2米,还要在预留电缆头的1.5。
疑问二:埋沟长度单独计算;不在预留
疑问三:电缆敷设驰度裕度是在电缆总长度基础上(包括预留长度)乘以相应系数计算;
疑问四:图纸设计长度一般仅为施工参考所用,与实际敷设长度有差异,应以施工图纸计算数量为准,或参考实际敷设数量。
2014-12-18 11:24:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看