问一个楼层设置的问题,有图!
这是钢筋算量软件新建工程的楼层设置那一步,这是二级抗震的框架结构,设置好了以后,你看图中还有“非抗震"的,例如“现浇板、非框架梁”,请问,需不需要修改成”二级抗震“?问题补充:我修改了一下试了试,发现数据会变化,所以不清楚到底是应该修改还是不修改,我是山东潍坊的,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是钢筋算量软件新建工程的楼层设置那一步,这是二级抗震的框架结构,设置好了以后,你看图中还有“非抗震"的,例如“现浇板、非框架梁”,请问,需不需要修改成”二级抗震“?
问题补充:
我修改了一下试了试,发现数据会变化,所以不清楚到底是应该修改还是不修改,我是山东潍坊的,谢谢
你好:截图中非抗震的 现浇板.非框架梁 不需要改成二级抗震按软件默认即可。现浇板和非框架梁(L字样的梁)是抗震结构中的非抗震构件。
2014-12-18 22:18:22
-
这是钢筋算量软件新建工程的楼层设置那一步,这是二级抗震的框架结构,设置好了以后,图中还有“非抗震"的,例如“现浇板、非框架梁”,需要修改成“二级抗震”,因为你的建筑是二级抗震的框架结构。
2014-12-18 21:18:55
-
不需要,你可以看看11G图集,所以的板都是非抗震的,非框架梁当然是费框架了,所以不用改
2014-12-19 08:29:24
-
看来您对抗震构件有很多疑惑了。简单的给您说一下吧:抗震构件随抗震级别的不同设计会约定不同的抗震构件。一般讲:墙、柱、梁还有基础的一些构件属于抗震构件。板、次梁、非框架梁等不属于抗震构件。
抗震构件主要是抗剪切力的。
所以您二级抗震的板、分框架梁等为非抗震构件。软件内置是遵循基本设计规范而默认的,您不必修改了
2014-12-19 09:43:37