狸 2014-12-19 15:57:58 | 广西壮族自治区 土建 | 1740查看 4回答
超高加压水泵
广西定额中超高加压水泵的说明是:如实际不发生不得计算,但是计算规则则是要求从土0.00以上要工程量,但是实际是从6层左右才开始加压,这个工程量怎么取呢。希望大家给点意见。谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算规则则是要求从土0.00以上要工程量,但是实际是从6层左右才开始加压,这个工程量 还是按照计算规则 从一层开始计算......
2014-12-19 16:15:38
-
加压的设施要放到一层的地上的,所以要从土0.00以上按规则计算。
2014-12-19 16:22:31
-
按规则计算
2014-12-19 20:11:09
-
6米以上也属于±0以上啊,计算规则±0以上包含0及以上。可以查阅定额中说明确认即可。
2014-12-19 21:11:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看