• 关于这种多折点的坡屋面板、梁钢筋的计算?

    此坡屋面为多个折点的屋面,计算梁板的钢筋总是出现这样或那样的问题。比如板上部通长受力筋应该为通长布置,而汇总之后它是按照每个折点断开计算的。这样的问题该怎么解决。附图三张!求大神解答

    上部通长

    通长

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议您采用多板布置面筋即纵横成为通长筋了,汇总后一定是符合您设计

    2014-12-21 12:05:36 

  • 已采纳
    这个直接在板里平齐板顶,在钢筋的梁平法表格里处理各段的钢筋信息,这样就是一根梁了

    2014-12-20 21:06:58 

  • 在钢筋属性中调整锚固为0。



    千赢官网首页登录入口服务新干线


    不好意思啊,老师!我说的是面筋而不是底筋!”这就要调整面筋进行设置。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑



    2014-12-20 20:52:08 