2013tj 2014-12-21 17:07:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4617查看 7回答
基础柱插筋如何设置不深入承台内?
犹豫基础承台施工不是我们总包施工的,所以预留承台内插筋是另外分包施工的,现在我们施工承台上部结构甲方要扣除我们承台内的插筋工程量,软件画柱子时如何将深入承台内的那部分钢筋设置删除呢?(默认是柱钢筋深入到了承台内的)
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:把承台高度定义为基础层,墙、柱插筋全部插入基础后的量可以提出来后减掉就好了。画图时把基础上面的墙、柱钢筋全部复制到基础层内就行了。
2014-12-21 17:13:50
-
你可以直接给柱子的底标高设置的承台顶上,这样柱子的钢筋就不会下去了。
(不是办法的办法)
定义时,底标高要输入,上边可以包括1层或多层直接一次定义上去就好了。
比如底标高-0.05,顶标高9.0
2014-12-21 17:21:38
-
在基础上一层布置好所有的柱子,然后全部选中,点击楼层下拉里的复制构件到其他层,选中基础层,然后汇总计算,在基础层提取的柱钢筋全部是插筋工程量,上部的柱就不会再计算插筋了
2014-12-21 18:09:07
-
犹豫基础承台施工不是我们总包施工的,所以预留承台内插筋是另外分包施工的,现在我们施工承台上部结构甲方要扣除我们承台内的插筋工程量,软件画柱子时如何将深入承台内的那部分钢筋设置删除呢?(默认是柱钢筋深入到了承台内的)
可以在按正常设置汇总后把插筋删除就可以了.
2014-12-21 18:22:05
-
答:基础层柱按施工规范是在基础层顶,另加外露长度,并且错开50%搭接的。基础层不是你们承包,是另外工程队承包也要按规范施工的。所以前一施工单位已预留到基础的上一层中,你按正常布置后,报表中设置报表范围时单独汇总出基础层的柱工程量,退回给甲方即可。
2014-12-21 20:28:54
-
基础层是竖向构件属于另外一家单位施工的(比如、墙纵筋、柱纵筋在基础层的上一层势必存在基础纵筋露出长度(甩筋)这部分应该是人家的。
您汇总时设置汇总范围,把基础层钢筋量和基础层露出长度导出即可(这部分退甲方)
2014-12-22 13:12:19
-
基础层布置承台和柱,柱的标高调整为:柱底同承台底,柱顶同承台顶。这样基础层的柱只计算插筋部分钢筋,在这里友情提醒,注意软件计算的伸出承台面的长度,与现场实际伸出承台际长度的差值,避免少算。
2015-01-26 08:44:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看