小沐 2014-12-21 17:45:29 | 广东省 安装 | 2567查看 2回答
各位前辈,从总配电箱用电缆引入电源到分配电箱时,如下图,该如何处理
各位前辈,从总配电箱用电缆引入电源到分配电箱时,设计图纸上部分无线槽,如图,沿墙部分线缆是否有线管或桥架?设计并无此部分说明,该如何处理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场施工时,肯定会敷设管的。最好的处理方法是把问题提给设计院,由设计院来完善这个问题。
2014-12-21 22:08:46
-
看AP1配电箱WP3和WP4回路,如下图CT为沿桥架敷设,SC25 ,SC32为穿管敷设;
2014-12-22 07:52:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看