瑞雪 2014-12-23 08:52:33 | 江苏省 其他专业 | 2009查看 1回答
构造柱纵筋长度计算
现场观察到底部有200mm高的砼,顶部直接直锚在梁里,这种方式是不是叫直锚?且直锚进梁里是不是10D?底部与顶部钢筋的搭接在手工计算时是不是都是取35d?箍筋在计算根数时,是层净高-梁高-200mm高的砼的高度吗?底部20公分需不需要扣?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从你的截图看,这个构造柱是不合格的,是假的,合格的做法是下面植入楼板内或者楼板内预留插筋,顶部与预留钢筋连接,或者植筋到顶部梁内,你的截图是底板浇筑一个混凝土墩子,钢筋直接插在墩里,与楼板没有连接,这是起不到固定和稳定的作用的,
工程量计算竖向钢筋是层高-梁高,另外计算上下两个搭接长度,具体搭接多少,要根据混凝土等级,钢筋等级,抗震等级查表得知,计算箍筋数量原则上不能扣除下面的墩子高度,因为下面想要定位箍筋的,但施工单位是否按规范施工就不得而知了。
2014-12-23 09:03:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看