瑞雪 2014-12-24 22:02:31 | 江苏省 土建 | 17845查看 1回答
窗下设置的窗台梁长度是不是窗的宽度?
设计说明中:顶层和底层外墙窗台处应设置通长现浇窗台梁,其它楼层外墙窗台处均设置通长钢筋混凝土板带。 1、窗台梁通长的意思是窗的宽度?还是窗所在整面墙的长度? 2、为何顶层窗台梁是120mm高,其它楼层的是60mm高? 3、窗台梁与钢筋混凝土板带大体上是不是一个意思? 4、预留的门窗洞口采取钢筋混凝土框加强,那么窗框是不是100*墙厚?计算窗框砼体积时,窗框高度是不是就按窗的高度计算?里面纵筋长度需要加上锚进下面窗台梁的吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、窗台梁通长的意思是窗的宽度?
答:不是窗的宽度,而是沿墙全部布置,在窗台标高位置,沿着墙体有多长就布置多长
还是窗所在整面墙的长度?
答:是的,有窗户的墙全部布置
2、为何顶层窗台梁是120mm高,其它楼层的是60mm高?
答:这个是规范,不能用为什么来说话,怎么规定就怎么执行,60mm以下属于板带,60mm以上就是圈梁了
3、窗台梁与钢筋混凝土板带大体上是不是一个意思?
答:作用是一样的,意思也差不多,
4、预留的门窗洞口采取钢筋混凝土框加强,那么窗框是不是100*墙厚?
答:可以这样理解,有100就可以了,这个加强框主要是为了窗安装的
计算窗框砼体积时,窗框高度是不是就按窗的高度计算?
答:正确,如果用软件布置的话,要调整标高来计算
里面纵筋长度需要加上锚进下面窗台梁的吗?
答:肯定要的。要不就不符合规范了,
朋友,以后不能这样一个问题问这么对,这次我给你回复了,估计其他专家看到这么多问题就跳过去了,看你经常提有关现场做法的问题,建议你多去现场看看,对你学习肯定有帮助的
2014-12-24 22:15:51