秘灬银 2014-12-27 09:59:23 | 河南省 其他专业 | 2925查看 2回答
电缆耐压试验在两本定额中都有出现,两者的区别是什么
在《电力建设工程预算定额》第四册 送电线路工程P263交接试验里有电缆的直流和交流耐压试验定额,在《电网检修工程预算定额》第三册 调试工程P36电力电缆中也有电缆的直流耐压试验定额,这两者的区别是什么?前者是交接试验,后者是预防性试验么?如果预防性试验中要求进行交流耐压试验又该如何选择?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这两者的区别是:送电线路工程是新建工程电缆安装前的电缆耐压试验;电网检修工程是投产运行一段时间后的检修工程中的电缆耐压试验。
2014-12-27 14:11:47
-
预试中的耐压试验 ,可以计算电网检修中的电耐压试验费用
2014-12-29 16:41:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看