约束边缘柱钢筋如何绘制
如下图,图纸说明里已经有给大样,原来的柱箍筋和拉筋都是C10@100,请问绘制这个约束边缘柱,是否按图纸的说明,在原来的住再加上C10@200的箍筋和拉筋呢?计下图的的【1】 也就是说这个柱的LC1区域有两种箍筋和拉筋,一个是原来柱大样列表里的的C10@100,一种是C10@200????
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是暗柱示意图,是设计行使的告知行为,告诉大家,他的暗柱配筋是怎么来的,是什么依据,此示意不是预算员要计算工程量的节点,作为预算员可以当没有看见这个节点。预算员只要把明确标注的暗柱画完就可以了,没有标注的是指导性节点,不能作为计算工程量的依据的,
2014-12-28 21:23:56
-
这个是约束边缘构件,应该是在暗柱外的部分,暗柱部分你还是正常布置C10-100,约束边缘部分按这个说明单独再布置就行了。